定格電流의 設定은 出力直線性 範圍의 1/2 혹은, 1/3의 比率에서 設定합니다. 이는 피크치가 높은 전류측정에서 供給電源電壓과 內部 磁性體의 飽和領域 內에서 充分한 出力範圍를 確保하기 위한 것입니다.
   B) 또한 出力段의 負荷設定은 10K[ohm] 以上으로 設定하여 出力信號電流가 10[mA]를 넘지않게 注意하시기 바랍니다. 그리고 出力信號線은 NOISE 豫防과 抑制를 위해 TWISTED PAIR線 혹은 無 容量 SHIELD線을 使用하실 것을 勸獎합니다.
   C) OPEN LOOP - TYPE은 高周波數의 電流 및 電壓檢出에서 內部 磁性體가 自己損失 등의 影向에 의해 發熱現狀이 있을 수 있으므로 使用에 注意를 僥합니다.
   D) 周圍의 强磁性體가 있는 곳에서의 炊婦는 位置와 方向을 통해 最適의 炊婦環境을 必要로 합니다.